变电站业务上传到主站总是时断时续,一分钟断一次,从站端路由器ping业务,没有延时,从站端路由器ping核心路由器网关,延时有时会到200-300ms。中间链路是2M线,经过信通传输,请问这大概是什么原因,有没有什么办法消除延时。在路由器里面有什么可操作的
(0)
最佳答案
您好,请知:
1、检查下端口是否存在有错包。
2、在变电站端更换个端口或另一个板试一下。
3、主站这端应该是通过时隙划分,如果一个端口有问题,时隙下的端口都会有问题,因此先排查变电站端的。
4、让中间的2M链路及传输设备打个环测试一下是否有问题。
(0)
端口下input有错误包
具体是哪种错误包呢? 端口入方向报文计数错误字段解释 input errors:各种输入错误的总数。 runts:表示接收到的超小帧个数。超小帧即接收到的报文小于 64 字节,且包括有效的 CRC 字段,报文格式正确。 giants:是超过端口设置的 Maximum Frame Length 的报文个数。 CRC:表示接收到的 CRC 校验错误报文个数。
是哪种input类型的错误包呢?
是的,比如有没有CRC的错包之类的
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
是的,比如有没有CRC的错包之类的