将端口shut/no shut、宣告OSPF等操作均无回显信息。
已经配置了<H3C>terminal monitor,不知道是不是版本bug
(0)
不要什么都往软件bug中代入,没那么容易触发bug的,远程登录无回显,你要先确认是不是你网络有问题啊?终端到设备能ping通吗?
还有操作无回显,你是怎么将端口shut/undo shut的?无回显指的什么无回显?
(0)
网络这些肯定是没有问题的啊,我都已经登陆上去操作了。。 操作无回显是我先登录设备,输入terminal monitor后再shut/no shut物理端口,然后设备上没有任何提示信息。而R7557P03版本的S7610则没有此问题。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×