apwap722E没有console口,现场没有AC控制器,瘦ap如何Telnet进去转换成胖版本呢?
单一台ap和电脑
(0)
最佳答案
可以参考知了的这个案例http://zhiliao.h3c.com/Theme/details/45608
WAP722E和WAP722没有console口,针对这种情况,不能使用ap-mode命令切换,一旦切换就无法现场恢复。建议此场景下,telnet到胖ap上后,删除flash里的app文件后上传新的bin文件,然后通过boot-loader指定启动文件后重启。如果dir发现flash里有startup.cfg的文件,建议删除后再执行reboot命令。因此在实际开局和维护时一定要格外注意。参考《现网无AC同时AP本身有串口的场景(命令行)》。
(0)
如何Telnet进去呢,地址是多少呢?现网没有AC控制器,也没有console口
· 用户名:admin · 密码:h3capadmin · 设备(Vlan-interface1)的IP地址:192.168.0.50 http://www.h3c.com/cn/d_202001/1265341_30005_0.htm
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
· 用户名:admin · 密码:h3capadmin · 设备(Vlan-interface1)的IP地址:192.168.0.50 http://www.h3c.com/cn/d_202001/1265341_30005_0.htm