H3C S6800-4C与IBM heartbeat互联端口闪断

2020-03-16提问
  • 1关注
  • 1收藏,1076浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

两台6800做IRF,与IBM小机互联(IBM小机为Oracle Rac集群),连接关系如下。

oracle heartbeat 1 (ent4) (主)---------------H3C 6800 1  万兆电口A

oracle heartbeat 2 (ent6) (备)---------------H3C 6800 2   万兆电口B

万兆电口B 出现频繁闪断现象,更换网线、 oracle heartbeat 2 (ent6) 网卡后,现象依旧。求解!

如下为B口日志:

%Mar 14 08:55:30:496 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to up. %Mar 14 16:21:52:897 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to down. %Mar 14 16:21:52:897 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to down. %Mar 14 16:21:57:828 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to up. %Mar 14 16:21:57:828 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to up. %Mar 14 18:55:14:596 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to down. %Mar 14 18:55:14:598 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to down. %Mar 14 18:55:19:291 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to up. %Mar 14 18:55:19:292 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to up. %Mar 14 19:45:48:561 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to down. %Mar 14 19:45:48:561 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to down. %Mar 14 19:45:53:504 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to up. %Mar 14 19:45:53:505 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to up. %Mar 14 19:46:54:319 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to down. %Mar 14 19:46:54:319 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to down. %Mar 14 19:46:59:326 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to up. %Mar 14 19:46:59:327 2020 JN_DC_GJYW_SW_H3C-S6800-4C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Ten-GigabitEthernet1/3/15 changed to up.

最佳答案

粉丝:53人 关注:5人

一般是链路问题,可以更换光模块/光纤试试。

暂无评论

1 个回答
粉丝:147人 关注:6人

您好,请知:

1、请确认本端、对端的端口速率、双工模式均一致。

2、请确认物理链路没有问题。

3、由于使用的是电口,请确认电口的模块能正常被设备识别,最好两边的模块的型号,速率,模式都一致。

4、可尝试使用交叉线测试下。

5、请问B设备这边是否是链接的小机的备机,由于做了集群,业务是否是正常运行?在以前的某个项目中好像也遇到这个情况,备机的接口不停的up/down,把主切过来就没有了。

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明