接入层很乱老是有环路产生,我现在担心会影响核心,能不能直接把汇聚的上联口关掉stp?会有什么影响。
(0)
汇聚上联口关闭STP也行,可能出现的问题是一旦汇聚和核心之间除了环路,无法阻塞端口自动断开环路。
其实从核心、汇聚到接入整个开启MSTP就可以解决环路问题,接入接口打上边缘端口就行,这是防止环路的最好方法。
(0)
暂无评论
有可能会有影响,你得看看现在的根桥在哪,如果根桥是核心,就有影响,关掉汇聚的上联口后,stp会重新选择根桥,造成stp重新收敛,你关掉汇聚的上联口stp对你解决环路没什么帮助吧,建议你还是把拓扑捋清楚了,然后把核心的优先级设置最好作为根桥,然后呢,接入交换机处上联口以外,启用边缘端口、bpdu保护和环路检测,其它stp保护机制,可以根据实际情况开启下
(1)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论