H3e交换机,1~16光口全shutdown ,17~24电囗全通,怎么办?
(0)
“系统模式”怎么进?我可能就是不会进才undo不了。
(0)
sys 就可以
sys 就可以
什么型号?应该是combo口,如果使用关口,关闭相应的电口,用console线登陆设备,找个超级终端软件,登陆后输入sys,进入系统模式,然后进入端口模式shutdown或undo shutdown操作,例如:
<H3C>sys
[H3C]interface g1/0/17
shutdown
然后进入对应的光口
interface g1/0/1
undo shutdown
操作完,记得退出保存,用户视图下输入save命令
quit
quit
<H3C>save
(0)
如果是combo口进接口开启光口
combo enable fiber
看接口状态如果是LINK=ADM说明端口被手动关闭
GE0/1 ADM DOWN
进接口
undo shutdown