最佳答案
不建议这么用,有风险,使用直流电的话需要使用外部RPS电源
http://www.h3c.com/cn/d_201901/1142910_30005_0.htm#_Toc533673604
· 选用-48V机房直流供电时,请使用电源模块标配的直流电源线进行连接;选用H3C推荐的外置RPS电源进行直流供电时,需使用与所选RPS电源配套的专用电缆。
· 与机房-48V直流供电系统连接时,请注意直流电源线的两根电缆上的正、负极性标签,避免出现连接错误。
(1) 保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,直流电源插头不能插入直流输入插口),并将其插入到直流输入插口上,如图3-18中①所示。
(2) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在直流输入插口上,如图3-18中②所示。
(3) 将直流电源线另一端与-48V机房直流供电系统或外置RPS电源相连。
(0)
S3100V3-EI的官网规格中没有说支持直流(直流应该是48V的,没听说有220v的直流,对电的专业知识不是太了解),官网中关于S3100V3-EI对电源的支持如下:
AC:
额定电压范围:100V~240V AC;50~60Hz
最大电压范围:90~264V AC;47Hz~63Hz
建议按照规格中说明的,合理使用,否则可能对设备造成损害,我进经历过电压不稳对设备的损害事件,最后电工解决的
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论