WX3510H无线控制器,系统版本(H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 5228)
1.系统启动后PC与AC控制器直连不通,排除网线,电脑原因。现在怀疑设备故障导致。
2.系统已经通过console线重刷的。
3.系统SYS灯,绿色闪烁,大概1秒一次。
(0)
最佳答案
Console口登陆进去看下互联地址是否是同一网段,SYS灯只要是绿色的,一般都是没有问题的
(0)
感谢回复。确定在相同vlan 下的相同网段。
应该不是故障,怀疑还是哪里配置不对导致的。console口进去设备显示是否正常,最好收集一个诊断看下。
感谢。目前设备是清除所有配置的。初始化的配置,默认vlan1与PC直连不通。根据现象学不到MAC地址,进而没有ARP信息。所以无法通信。经测试与交换机直连,AC控制器也无法学习到交换机的MAC地址。
确定vlan啥的没问题?看一下设备是否可以学习到电脑的mac
(0)
vlan都正确,就是学习不到接入的端口MAC
vlan都正确,就是学习不到接入的端口MAC
替换接口测试
(0)
感谢回答,替换了,也不行。
感谢回答,替换了,也不行。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
感谢。目前设备是清除所有配置的。初始化的配置,默认vlan1与PC直连不通。根据现象学不到MAC地址,进而没有ARP信息。所以无法通信。经测试与交换机直连,AC控制器也无法学习到交换机的MAC地址。