S5130S-28P-HPWR-EI+ap 不断重启

2020-04-03提问
  • 0关注
  • 1收藏,1439浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

我poe交换机连接AP接口不断的重启,请问一下是上行链路问题吗,那怎么排查。


怀疑是链路问题

最佳答案

粉丝:17人 关注:18人

端口一直updown有可能是ap的问题也有可能是交换端口的问题,建议将这个端口下ap进行替换测试,如果现象跟着ap走,说明ap可能会有问题,建议收集ap诊断分析;如果故障现象跟ap没有关系,那需要排查是否交换机端口故障或者是有线链路震荡。

暂无评论

2 个回答
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人

1.是全新组网吗 如果是可能是AP首次上线在升级版本 频繁重启比较正常 需要等等看

2.供电不足 可能接的AP多了 但一般HPWR不太可能

3.其它情况 比如AC到AP链路有问题或AC配置问题 导致AP无法上线 AP自动重启

暂无评论

寂东 九段
粉丝:226人 关注:3人

得看看AP的启动状态到哪一步了,应该是AP 不能成功的在AC上注册,接上AP的console口,记录ap的状态,然后发上来看看,是获取不到ip地址,还是不能下载版本,ap和ac分别是什么型号?AC是否能管理该型号ap,这些都需要确认下


暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明