老设备恢复出厂后,需要重新配置,配置wan口 lan口 dhcp
F100做路由,下联交换机,交换机接终端
(0)
最佳答案
可以看一下这个:
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2、F1000-X-G2、F100-X-WiNet、F1000-AK、F10X0等。
注:本案例是在F1000-C-G2的Version 7.1.064, Release 9323P1801版本上进行配置和验证的。
将防火墙部署在互联网出口,使用固定IP地址线路接入互联网。运营商提供的IP地址为198.76.28.30/30,网关为198.76.28.29,DNS地址为114.114.114.114。初步规划防火墙使用3接口接入运营商,使用4接口连接内部网络,内部网络使用192.168.10.0网段,要求内网终端可以自动获取到地址并可以访问互联网。
#在防火墙接口面板找到0接口,用网线将电脑和设备的0接口连在一起,电脑配置与设备管理IP相同网段的地址192.168.0.2/24,下面是电脑IP地址配置方法:
点击电脑右下角电脑图标,选择“打开网络和共享中心”选项。
#鼠标单击”本地连接”后在弹出的状态窗口中选择”属性”选项
#鼠标双击“Internet协议版本4”打开属性菜单,按照下面图片内容配置电脑IP地址。
#电脑IP地址配置完成后打开浏览器,在浏览器地址栏中输入https://192.168.0.1登录设备管理界面。设备默认用户名密码均为admin。
#在“网络”>“IP”选项中选择1/0/3接口并点击此接口最后面的”编辑”按钮。
#“IP地址”填写运营商给的公网地址198.76.28.30,掩码为255.255.255.252。
#在“网络”>“IP”选项中选择1/0/4接口并点击此接口最后面的“编辑”按钮。
#“IP地址”填写规划的内网地址192.168.10.1,掩码为255.255.255.0。
#在“策略”>“NAT>“NAT动态转换”>“策略配置”选项中点击“新建”。
#“接口”选择外网接口1/0/3,转换后源地址选择“接口IP地址”并点击“确定”。
#在“网络”>“路由”>“静态路由”中点击”新建”静态路由。
#“目的IP地址”配置为0.0.0.0,“掩码长度”选择0,“下一跳”地址填公网网关。
#在“网络”>“接口”>“安全域”中选择Untrust区域点击编辑按钮。
#在“三层成员列表”中将1/0/3接口加入成员列表。
#在“网络”>“接口”>“安全域”中选择Trust区域点击编辑按钮。
#在“三层成员列表”中将1/0/4接口加入成员列表。
#在“安全策略”中点击“新建”。
#“源安全域”选择Trust,“目的安全域”选择Untrust,在“源IP地址”选择添加“ IPV4地址对象组”。
#对象组名称输入内网,点击“添加按钮添加地址对象”,添加内网192.168.10.0网段。点击“确定”完成策略配置。
#在“安全策略”中点击“新建”。
#创建策略名称为互通,源安全域、目的安全域选择多选,并选中Local、Ttrust。
#策略配置如下图所示,点击“确定”完成策略配置。
#在“网络”>“DHCP”>“服务”中开启DHCP服务。
#在“网络”>“DHCP”>“地址池”中新建地址池,名称设定为内网。
#设置“动态分配”的地址段为192.168.10.0后点击“确定”。
#选择“地址池选项”配置“网关”地址为192.168.10.1点击“确定”按钮,“DNS服务器”地址优先设置当地运营商提供的DNS服务器地址,如果没有提供可以设置114.114.114.114或8.8.8.8等DNS服务器地址,配置完成后点击“确定”。
在设备右上角选择“保存”选项,点击”是”完成配置。
(1)
互相学习
有个别配置不一样,但是百分之九十多都是没问题的 感谢大佬
互相学习
命令行和WEB配置都有:http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/FW_VPN/F100-X-G2/