防火墙上配置了以下配置,
#
session-based netstream enable
session-based netstream export source ip 10.1.68.26
session-based netstream export host 10.1.66.61 9020
session-based netstream aggregation app-user
#
在F1060上可以查看到具体ip终端的流量 ,但是在IMC NTA上无法查看到任何流量信息。
如下图,NTA组件里没有任何的流量审计日志,配置管理里的采集器管理是否是一定要配置,因现场没有采集器设备?或者IMC上是否有其他组件能观察到终端的具体流量的统计信息?
(0)
最佳答案
可以。
(0)
那就是NTA能通过netstream功能查看流量信息的对吧?为嘛我上面的截图信息里就是一直看不到呢?
设备接口下没有配置开启netstream,可参考netstream配置文档检查下配置,此外9020端口要放通。
(0)
V7的防火墙不需要再接口上启用的吧?配置手册已经看过了。
V7的防火墙不需要再接口上启用的吧?配置手册已经看过了。