做了IMC 双机冷备,之前都是同步正常的,但最近这段时间,主机没有传备份到备机,最近也没做什么大的改动,尝试把备机的防火墙关了也不行,请问这个要怎么排查呢?
(0)
最佳答案
2)检查iMC服务器1812、1813 UDP端口是否被uam相关进程所监听。
检查iMC服务器TCP端口2810是否被dbman进程监听,如果是分离式部署还需要确认数据库服务器TCP端口2810是否被dbman进程监听;
检查服务器UDP 9019端口是否被java进程监听
Windows操作系统中,通过
netstat –aon|findstr :端口号
命令来显示某一端口的监听状态及其对应的进程PID,确认
1812、1813所对应的进程PID应为uam相关的进程;1812、1813对应的IP应为UAM服务器实际IP地址;
9019端口所对应进程PID为policyserver相关进程;
2810端口所应用进程PID为dbman相关进程。
Linux系统命令
Netstat –apn | grep 端口号
(3)检查“iMC智能监控代理”-“运行环境”选项卡,数据库连接状态是否正常
主iMC服务器、备iMC服务器、数据库服务器间保证路由可达。
如果系统开启防火墙,需要放通TCP 1433和2810端口保证服务器间正常交互数据报文。
(0)
感谢回答,监听端口都是正常的,刚手动备份到备机去恢复是成功的,主备机之间策略是全放通的。 请问有没有可能,我修复成功了,但没有到下次备份,所以没有传到备机,不懂这传到备机机制是怎么样的。