昨天,网络中仅有的两台H3C s5560-54s-ei突然同时不通了。物理网络或是交换机配置信息都没有更改任何东西。两台都是上联万兆模块trunk至华为核心s12808,核心上同时连接很多交换机,但是其他都是华为品牌的,仅有这两台是H3C的。
出故障时,整个交换机与核心交换机就相当于断开了,连管理vlan也不通了。拔掉交换机上的所有业务端口,只剩级联口仍然不通,重启之后还是不通。看里面的配置没有改变。随便找了一台别的交换机配置上管理IP地址做好上联trunk等就通了。然后还回来还是不通。反复几次都不通。我就把配置reset save后 重新配置了仅仅一个管理ip地址,与核心之间仍然不通。检查过光模块、光纤都没问题。
最后没办法只好把两台交换机全部换下,才恢复了业务。
今天我重新搭建了模拟环境,测试了一下,两个交换机又都好了。
大家给判断一下这是啥问题?会是啥原因?两台同时出问题
网络很简单,就是核心建了很多vlan,光纤连接很多接入层交换机。这两台交换机就是其中的两台。都是trunk口相连,每天有管理vlan,指向到核心interface。
这两台的共同点,除了品牌型号一样外,里面跑的业务也大都是VMware虚拟化业务。
(0)
最佳答案
1、查下stp;2、查下是否有ARP;3、流统下,确认下丢包位置,反馈400
(0)
能否给说一下stp异常的情况下如何影响的啊?我这发现stp是有点异常,stp root居然跑到一台接入层交换机上去了。这是否会影响导致上述故障的发生?
出现此类问题第一时间抓log和diag信息,不然现象一但消失无从查起
(0)
log文件交换机里有的
事情紧急,也没法现研究如何看日志啥的了,赶紧更换交换机了事。再要再现故障就难了。
log文件交换机里有的
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
能否给说一下stp异常的情况下如何影响的啊?我这发现stp是有点异常,stp root居然跑到一台接入层交换机上去了。这是否会影响导致上述故障的发生?