在一个S5120-52p-Winet上初始化设置多个vlan和dhcp后,不能互访。三层交换机不同vlan不是直接可以访问吗?
vlan100 下面电脑192.168.1.100,网关192.168.1.1。vlan200下面电脑192.168.2.100. 192.168.2.1 。
互相ping不同,请问怎么解决?
(0)
最佳答案
1,首先看下终端的ip地址、子网掩码、网关的配置的对吗?掩码要和vlan接口的掩码一样,网关是vlan接口地址,然后将终端连接的端口加入相应的vlan内
2,关系windows自带的系统防火墙
(0)