PTP时钟源同步,网络架构如下:
五台4300上挂至中兴PTN设备组成的传输环网,其中一台4300直连PTP时钟服务器,其余四台交换机分布在四个不同站点,每个站点下挂一套中兴BBU设备,各站点BBU设通过连接华三设备上行经过中兴传输网向时钟源抽取PTP信号源同步PTP时钟。
目前存在故障:
当ptp 模式设置为E2ETC模式时:1,2,4站点下挂的BBU设备能锁定并同步到PTP时钟信号,3,5站点均未能同步PTP时钟信号源;抓包分析PTP 报文交互信息是完整的。
PTP模式修改成BC 模式时,能成功的站点转换为1,2 ,3,4,5站点均未能成功同步,在交换机上端口镜像抓取上下行接口的报文分析之后发现报文均是完整的。
跳过华三设备,中兴传输设备直连各种站点BBU客户端与时钟服务器时,各站点同步均正常!
如有处理过类似问题的兄弟,希望能提供下解决方案,如没有也可以一起讨论下故障原因。
附件带上站点配置
(0)
最佳答案
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
已经反馈到产品线和研发了。。。