最佳答案
查看下面的案例:
iMC iCC升级WA1208E版本的典型配置
一 将需要升级的设备版本导入iMC iCC中
1 登陆iMC管理台 业务-设备软件库-导入-导入普通软件
2选择“从文件导入”,选择本地上存放的1208EV5版本文件
注意!由于设备要求,目标文件名必须是wa1208_fat.bin,如果是其它名称请修改为wa1208_fat.bin 确认无误后点击“确定”。
二 在iMC iCC中配置升级WA1208E版本。
1在“业务”-“设备配置管理”-“部署向导”选择“部署设备软件”
2 点击“增加设备”选择待升级版本的无线设备(可以多选),在“部署软件版本”中选择刚才导入的软件版本。在部署策略中选择“删除当前运行软件”及“部署完成后立即重新启动设备”,点击“下一步”。
!注意:
通过iCC升级WA1208E软件版本支持V5版本的WA1208E,V3版本不支持。
由于选择的软件名称是“wa1208_fat.bin”,该文件名不符合公司的版本命名规范,在检查结果中会出现“该版本与设备类型不匹配”的提示,这是正常情况。
3 确认磁盘空间检查结果为“空间充足”,点击“下一步”
4 在调度时间中选择定时或立即执行,调度顺序选择串行方式。错误处理机制选择“停止当前设备的部署”。之后点击“下一步”
5 点击“完成”,开始升级WA1208E软件版本。
三 配置关键点:
通过iCC升级WA1208E软件版本支持V5版本的WA1208E,V3版本不支持。
升级前请确保iMC中设备的SNMP及telnet参数与设备侧实际配置一致。