现场的一个S1210F-HPWR交换机,其中1,2,5,7这四个端口连接监控,并PoE供电。
出现问题是,其中四个PoE状态指示灯都一直亮,然后1,2端口Link/Act状态灯时亮时灭,5,7端口Link/Act绿灯闪烁。
1,2端口可能是什么原因呢?
谢谢解答~
(0)
最佳答案
怀疑1和2端口POE供电有问题,可以将5口或者7口的监控设备与1口下联的监控设备交叉测试下,排除下下联监控设备的问题。另外,可以升级下POE版本观察。
(0)
1,2口POE灯是亮的,,数据灯时亮时灭,
这个POE交换机,是无管理的,怎么升级版本啊?
1,现在你四台监控设备工作是否正常?
2,四台监控设备的总功率多少,这台交换机的POE输出时125W,是否大于你四台设备的总功率
(0)
嗯 谢谢
4个摄像头,每个10W左右。 就是如果单说1、2口,POE灯亮,数据状态灯时亮时灭,意思供上电了,但是数据不通。和网线线序会有关系吗
嗯 谢谢