S5130S-10P-HPWR-EI无法给华三自己的AP供电,
poe legacy enable pse 开启PSE的检测非标准PD功能后可以正常供电,
是交换机版本太低吗?
(0)
最佳答案
poe legacy enable命令是用来开启PSE的检测非标准PD,然后给非标准PD供电的,确认下现场AP是否标准PD。
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af和IEEE 802.3at标准的PD设备。PSE只对标准PD供电。只有在开启非标准PD检测功能后,PSE才对非标准PD供电。
表1-3 开启PSE检测非标准PD功能
(0)
难道华三的AP有非标准PD的吗