汇聚交换机双万兆光纤静态聚合到核心,终端Ping核心网关有丢包现象,在汇聚上查看聚合组信息发现端口下有大量CRC错包,端口光功率正常,到核心上查看互联聚合口,没有错包,且光功率正常,是不是中间链路有故障。
汇聚交换机双万兆光纤静态聚合到核心,终端Ping核心网关有丢包现象,在汇聚上查看聚合组信息发现端口下有大量CRC错包,端口光功率正常,到核心上查看互联聚合口,没有错包,且光功率正常,是不是中间链路有故障。
(0)
最佳答案
您好,请知:
1、接口下的各项统计都是历史的实时数据,只要不影响业务就没有问题。
2、可使用reset counter interface gi 1/0/1类似的命令清空统计后再观察。
3、清空后还是有增长,则需要进一步排查了。
(1)
好的谢谢
清除后继续增长且速度很快
那就是物理链路不稳定,可使用替换法更换模块,光纤,端口测试
好的谢谢
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明