对齐方式 靠左 居中 靠右 5130s-28S-HI,新设备,运行一段时间故障,重启后一切恢复正常故障时系统SYS灯红色常亮,1-16口为普通电口,状态正常;17-24口为光电复用口,故障,端口灯不亮(其中一个为光口模式,其余都是电口),console口有问题过高报警(温控场景,且外部触摸温度无异常,故障时忘了收集温度了,但是重启完成后查温度为正常),想问端口起不来会不会是因为传感器检测到温度过高然后把端口关了呢(是否有这个特性),或者有其他原因导致端口故障吗?
(0)
最佳答案
接地了吗?
(0)
和接地有什么关系吗?没接地的话会出现这样的情况吗?同一批设备大概十台,都在同样的环境下运行,就这台出了问题
和接地有什么关系吗?没接地的话会出现这样的情况吗?同一批设备大概十台,都在同样的环境下运行,就这台出了问题
控制器显示的信息貌似截图不全,看看有没有关于风扇和电源的报警信息,如果有的话,调整下出风方向,比如:
fan prefer-direction slot 1 port-to-power From port to power
如果还不行,最好在出现故障时,从console口登陆,看看状态,如果可以,收集下诊断信息和日志,然后再重启
(0)
查了风扇和电源,都是正常状态,出风方向也对
查了风扇和电源,都是正常状态,出风方向也对