最佳答案
Dis stp history 查下故障时间点是否存在stp重收敛情况
(0)
查看了都没什么问题,在多个交换机上使用dis log 出现大量的Instance 0's port Ten-GigabitEthernet1/0/25 was notified a topology change.(接口不同),这是怎么回事
从不同的接口收到了STP TC报文,即组网中存在非STP边缘接口UP/down的情况,现场可以通过display stp tc逐层确认出现UP/down的接口。如果确认出现UP/down的接口是连接终端或者服务器的接口,可以将对应接口全部修改为STP边缘接口。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
从不同的接口收到了STP TC报文,即组网中存在非STP边缘接口UP/down的情况,现场可以通过display stp tc逐层确认出现UP/down的接口。如果确认出现UP/down的接口是连接终端或者服务器的接口,可以将对应接口全部修改为STP边缘接口。