b140i的阵列卡,服务器配的冷盘,更换故障硬盘后,raid不重建。逻辑驱动器信息状态:重建就绪。不可恢复的介质错误:无。奇偶校验初始化状态:初始化已完成。
b140i的阵列卡,服务器配的冷盘,更换故障硬盘后,raid不重建。逻辑驱动器信息状态:重建就绪。不可恢复的介质错误:无。奇偶校验初始化状态:初始化已完成。
(0)
您好,请知:
1、可进入BIOS看下raid的状态是否已离线。
2、建议收集相应的日志反馈400进一步定位。
(0)
如果离线了,看下是否有force online的选项。但是可能会有数据丢失的风险,做这个操作前做好提前跟客户反馈清楚,并获得客户的批准及授权。
系统是在的
您好,请问在BIOS看硬件的状态呢?
如果离线了,看下是否有force online的选项。但是可能会有数据丢失的风险,做这个操作前做好提前跟客户反馈清楚,并获得客户的批准及授权。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明