wa4320x AP上的光口和电口是不是不能同时使用啊?
现在是电口做POE供电,但仅仅供电不接入网络,使用AP的SFP口插光模块接入网络,这个做法是不是有问题的?现在AP不能获取IP地址,是不是因为POE的电口激活了,SFP光口就会失效?但是交换机那头的光口是UP的
(0)
最佳答案
可以的,只需要将POE供电的SW侧的电口端口shutdown了,既然交换机的光口已经亮了,那说明光口已经是生效了啊。
(0)
光口是亮的,但是没有办法获取到地址,POE只接了供电模块不联网
那你看看这个直连的交换机的光口有没有学到ap的mac地址,直接在这个直连的交换机上起个简单的dhcp server测试看看。
确实害人啊。可以改成廋的,看里面有没有版本,如果有版本的话执行<h3c>wlan ap-mode fat就可以了。
错了,是<h3c>wlan ap-mode fit
telnet密码默认是h3capadmin 这个命令得手动输的,输完可以执行的,不会自己补全。
看看接口下有没有combo enbale [copper | fiber]这个命令,如果有就是光电复用的,光口和电口同时只能用一个,如果没有这个命令就是独立的接口
(0)
现在设备没有地址,不能远程,室外机安装的比较高,接不上控制线,尴尬
现在设备没有地址,不能远程,室外机安装的比较高,接不上控制线,尴尬
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
telnet密码默认是h3capadmin 这个命令得手动输的,输完可以执行的,不会自己补全。