用的是SNMP v3,SNMP参数配置无问题,在imc上刷新了几次设备也没有出现电源告警
logbuffer提示的是 POWER PSU 2 FAILED,然后dis power也提示pow2 failed
设备trapbuffer里面提示电源故障的OID为1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.1
但是我在imc中的trap定义一览表里面,发现‘电源供电失败’对应的OID为1.3.6.1.4.1.25506.8.35.12.1.6.1
imc版本是7.0的,这个是版本问题吗?7.0版本还没有8808的mib库吗
(0)
最佳答案
对于SR88来说,设备trapbuffer里面记录了告警,则表示已经发出了这个trap告警
是imc没有收到还是没有解析还需要具体信息分析
(0)
需要收集哪些信息呢
需要收集哪些信息呢
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明