1. 测试结果1.link aggretion 使用默认或者其他负载模式(),流量效果均等同于本地转发优先(即流量在单设备) i. eg: 配置使用其他负载模式:(单个和多个模式都做了测试)dis link-aggregation load-sharing modeLink-aggregation load-sharing mode:destination-mac address source-mac address destination-ip address2. 官方提到:配置聚合负载分担采用本地转发优先机制可以降低数据流量对IRF物理端口之间链路的冲击。。所以尝试了多种负载方式,结果不变3. 聚合口若在irf 同一台成员上的话, 流量会负载到多个网口,不在同一台成员设备上,流量会只在单个成员里负载:(不符合我们的需求)多次测试只要 2/0/3 端口在聚合组内, 流量就会切到该出口(貌似优先级很高)eg:同一台成员设备上和 不不同成员设备(流量会马上切换到该端口)
两台s5500 堆叠端口聚合,对端为同样做聚合的服务器(centos bongding)
(0)
最佳答案
会从多个端口进入,要看服务器打包的时候是不是所有的都发
(0)
问题补充如下: 问题会出现在流量进服务的时候
补充问题说明:
通过网络压力测试:
服务器对外访问(outbond),聚合口的所有网卡成员会满载;
访问服务器资源(inbond),发现交换机只有单侧irf成员设备流量负载,另外的成员设备流量为0;
如下图所示:
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
问题补充如下: 问题会出现在流量进服务的时候