MSG360-20,二层连接5个722S,722S能自动分配到IP地址,但是全部识别为有线终端,无法注册为AP
附件为MSG360导出诊断文件
(0)
最佳答案
您好,请知:
没有看到附件。
1、确认722S的序列号在MSG360内已输入正确。
2、看下MSG360的软件版本是否最新,升级到最新后再配置。
3、开启722自动注册功能后测试。
4、以下是MSG360的用户手册链接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/Xiao_Bei/H3C_MSG360/
5、以下是WAP722的用户手册链接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WAP/WAP722/
(0)
问题已解决,初步估计原因为周末停电导致,本人小白,对网络设备也不是很熟,各位高手就看个热闹吧。故障如下:
1、本周一使用部门反映无法搜索到WIFI信号,上周还能正常使用
2、到现场检查后发现AC端wan口无法动态获取到IP地址(设定为动态IP),所有AP均为离线状态。(AP型号为WAP722S-fit)
解决:现场AC端wan口设置为静态IP地址后外网访问正常,因为普通用户无法下载官方升级软件,也就没考虑到是系统固件引发的故障,就按常规操作来,先恢复AC出厂设置,再配置系统,配置完发现所有AP都识别为有线终端,不能注册,就开始折腾AC+AP,两天无果(H3C官网下了一堆配置手册研究),周三已经抱着死马当活马医的心态,格式了一个AP,格式完发现AP不能启动了。。。一下就懵了,没招,又开始研究如何在BOOTWARE环境下升级软件,在社区里找了半天,找到通用账号,下载了722s-fat版后,又是一通折腾(文件没修改成标准名,各种升级失败),最后成功升级了,接上AC后,问题还是一样,转换成FIT模式后,又不能启动了。。。坑啊,高手回复说接上AC会自动升级的,接上后,没动静,还是一样,就想正好有通用账号,要不把AC也升级了,下载升级包,升级,重启。配置AC(wan口动态IP也正常了),再接上那不能启动的AP,一看,在自动下载升级包了,有戏。升级完成后,AC里一看,在线AP有了。无线信号也正常。行了,把其它几个货也接上升级吧。升级完成后,全部恢复正常。