最佳答案
您好,请知:
这个7/0/11端口一直在发送TC报文的拓扑改变信息。
确认下7/0/11端口的是否在频繁UP DOWN。如果频繁UP DOWN,则需要检查物理链路是否有问题。如果端口不频繁UP DOWN,则需要去往7/0/11端口下的设备进一步排查。
(0)
下面接的交换机啥配置没有
您好,7/0/11端口有频繁UP DOWN吗?
配的edged port
底下交换机也查了 没问题
您好,由于下联连接着傻瓜交换机,可以尝试在端口关闭STP看下吧!
您好,7/0/11端口是根端口?这台设备是根桥吧?
您好,我意思是这台12508是根桥吧?
您好,HUB没有配置功能的呀,怎么会是根桥呢?会不会HUB还连接到了其他网络设备呢?
原来是这样,交换机默认是开了STP功能的。可以在HUB的交换机端口上关闭STP功能看下吧。
您好,默认开启的STP,会参与STP学习的。
您好,关闭STP的话,肯定会掉网,至少掉30秒,因为STP要重新选举。建议规划好STP后,找业务量少的时间再部署吧!
您好,如果没有影响到业务,可以不用开启。
交换机收到TC报文后会刷新自己的Mac地址表,可以考虑开启TC报文保护功能,这样交换机就不会频繁的刷新MAC地址表了,大概是最多10S内刷新6次;
(1)
un
命令是stp tc res那个吗 谢谢
un
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
您好,如果没有影响到业务,可以不用开启。