设置列表 有序列表 无序列表对齐方式 靠左 居中 靠右 拓扑环境:BRAS(华为M60)---->7506EX(H3C)---->OLT(ZTE)故障现象:1 OLT测Stb固定在某个节目源上,过5~10分钟提示组播源断开;2 在7506EX上pc(软件VLC)故障现象依旧(之后为方便搭建环境,直连了一台小交换H3C S5110);3 在BRAS上用pc(软件VLC)故障消失,播放正常;已经做过的工作:1 在7506EX(仅仅透传组播VLAN )环境下 接小交换机(H3C开启IGMP-SNOOPING)抓包:query 间隔60s一次,之后都有report 报文;即使故障发生的时间段都有交互;2 在故障再现的时候,就没有MPEG TS报文,如图 故障的时候这些报文就没有了:3 在STB侧抓包显示有离组报文,经厂商核实:STB在播放中突然组播源断开之后,5s主动发离组报文;在bras做流统:证实在故障时 前5s BRAS有报文从出接口持续发出确定为组播流,故障发生时,pim out接口剪枝掉了;4 基本定位故障应该在7506EX上,小交换上增加过igmp-snoop 失效时间,故障依旧,不太清楚怎么进行一下步排查处理,请大侠支招,小白在此谢谢