交换机上dis env查看设备温度,出来多个 hotspot,还有inflow、outflow,请问在监控平台添加监控点的话,以哪个hotspot为准?
(0)
最佳答案
这是多个温度采集点, 应该使用平均值.
(0)
监控点添加的是对应的Hotspot,没法用平均值
监控点添加的是对应的Hotspot,没法用平均值
您好,请知:
[H3C]dis environment
System temperature information (degree centigrade):
-------------------------------------
Slot Sensor Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit
0/0 Inflow 1 30 -5 66 76
0/0 Outflow 1 33 -5 66 76
0/0 Outflow 2 37 -5 66 76
0/0 Hotspot 1 39 -5 66 76
0/0 Hotspot 2 42 -5 66 76
0/0 Hotspot 3 44 -5 66 76
[H3C]
这些都是每个温度探测器的温度值,只要没有达到个区域的阈值,就是正常的。
具体如何采集,要看设备上送到监控的OID或MIB是多少。
(0)
如果我要采集的话,3个Hotspot点都要进行采集吗?还是取其中一个值进行采集添加监控即可?
如果我要采集的话,3个Hotspot点都要进行采集吗?还是取其中一个值进行采集添加监控即可?