s6800-54qf 堆叠生成树振荡后,上行三层接口无流出有流入,互联可通,路由表里面有相应路由
(0)
最佳答案
如果确认对应问题是生成树震荡后出现,软件层面问题可能性大,可以升级版本至R2612P02+最新H29补丁
(0)
已经是最新的了
补丁呢
您好,请知:
这种情况下建议重启下,有可能MMU阻塞了。
(1)
建议重启下,应该是MMU堵死了,重启就能解决。10分钟应该就能起来
请指示!
只能重启了嘛?
建议重启下,应该是MMU堵死了,重启就能解决。10分钟应该就能起来
您好,请知:
需要检查下生成树的配置及物理环路的排查。因为二层的环路后转发有问题。
以下是STP的主要排查命令:
dis stp root
dis stp brief
dis stp tc
另外可以通过拔线的方式来消除环路。