WA4320i-ACN- FIT 刷成FA模式后,连接EWPAM2NPOE 此电源适配器,独立供电正常使用,连接POE供电模块到交换机 ,AP闪灯无法使用,无线AP直接用网线连POE交换机也是闪灯无法使用,是什么问题呀
(0)
检查下交换机单端口的功率是否能给AP供电
(0)
POE交换机 是一台 TP-LINK的百兆5口(其中4口支持POE)交换机
您好,请知:
关于POE无法供电的问题,以下是排查要点,请参考:
1、确认网线没有问题。
2、检查下交换机的端口功率是否足够给AP供电。
3、检查下交换机是否有相应的错误日志提示。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
POE交换机 是一台 TP-LINK的百兆5口(其中4口支持POE)交换机