最佳答案
您好,请知:
看到链路聚合组10和G5/0/1端口一直在收到生成树拓扑变化的TC报文。以下是排查要点,请参考:
1、看下链路聚合组10有哪些物理成员端口。连接的对端的是什么设备。
2、看下G5/0/1端口连接的是什么设备。
3、可以通过dis lldp nei list来确认。
4、同时可以使用dis stp tc来查看本设备的TC报文发送、接收的情况。
5、另外检查链路聚合组10的物理成员端口、G5/0/1端口的物理链路是否正常、是否有CRC错包,可使用替换法更换光模块、光纤、光口看下。
6、需根据互联的情况登录下行设备去进一步排查。
7、也可以在本设备上开启STP TC保护。
(0)