DEV/1/FAN_DIRECTION_NOT_PREFERRED: Fan 1 airflow direction is not preferred on slot 1, please check it.
DEV/1/FAN_DIRECTION_NOT_PREFERRED: Fan 2 airflow direction is not preferred on slot 1, please check it.
请问什么意思,改怎么解决?
(0)
最佳答案
风扇错误,命令行改一下。
fan prefer-direction slot slot-number { power-to-port | port-to-power }