最佳答案
您好,请知:
请参考:
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表1-7。
面板标识 | 指示灯状态 | 指示灯含义 |
SYS/PWR | 绿色常亮 | 交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) | 系统正在上电自检 | |
红色常亮 | 系统上电自检失败、故障 | |
黄色闪烁(1Hz) | 部分端口上电自检失败、功能失效 | |
灭 | 交换机断电 |
(0)
调整一下风扇出风方向
【命令】
fan prefer-direction slot slot-number { power-to-port | port-to-power }
undo fan prefer-direction slot slot-number
【视图】
系统视图
【缺省级别】
2:系统级
【参数】
slot slot-number:表示设备的成员编号。
power-to-port:表示用户期望的风道风向是电源侧进风、端口侧出风。
port-to-power:表示用户期望的风道风向是端口侧进风、电源侧出风。
【描述】
fan prefer-direction命令用来配置用户期望的风扇模块的风道风向。undo fan prefer-direction命令用来恢复缺省情况。
当风扇模块的风道风向和设备当前期望的风道风向不一致的时候,系统会打印Trap和Log信息提醒用户。
缺省情况下,设备的期望风道风向为电源侧进风、端口侧出风(power-to-port)。
相关配置可参考命令display fan。
【举例】
# 配置用户期望的风扇模块的风道风向为port-to-power。
<Sysname> system-view
[Sysname] fan prefer-direction port-to-power
(1)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论