两台S7503做了堆叠,接入层S5120两个光口链路聚合分别接入两台S7503的对应光口,刚上电时正常,持续1天后丢包严重,然后只要S5120拨掉其中一个光口就正常。已知是聚合问题,不知如何解决。
(0)
最佳答案
配置聚合接口的聚合负载分担采用本地转发优先
操作 | 命令 | 说明 | |
进入系统视图 | system-view | - | |
配置全局聚合负载分担采用本地转发优先 | link-aggregation load-sharing mode local-first | 缺省情况下,聚合负载分担采用本地转发优先 | |
进入聚合接口视图 | 进入二层聚合接口视图 | interface bridge-aggregation interface-number | - |
进入三层聚合接口视图 | interface route-aggregation interface-number | ||
配置聚合接口的聚合负载分担采用本地转发优先 | link-aggregation group load-sharing mode local-first | 缺省情况下,聚合接口的聚合负载分担采用本地转发优先 |
(0)
暂无评论
您好,请知:
关于链路聚合丢包的问题,以下是排查要点,请参考:
1、确保链路聚合的状态都为S。
2、由于是1台5120两个端口连接到S7503,且拔掉一个口就正常,可能是环路了,可以考虑部署STP看下是否能完善。