求教,请问我已经开启边缘端口,并开启bpdu保护,为什么交换机还是不停的提示
# version 7.1.070, Release 6310
# sysname H3C
# clock timezone Beijing add 08:00:00 clock protocol ntp
# telnet server enable
# irf mac-address persistent timer irf auto-update enable undo irf link-delay irf member 1 priority 1
# lldp global enable
# password-recovery enable
# vlan 1
# vlan 7
# vlan 9
# stp bpdu-protection
stp global enable
# interface NULL0
# interface Vlan-interface7 ip address 192.168.7.2 255.255.255.0
# interface Vlan-interface9 ip address 192.168.9.8 255.255.255.0
# interface GigabitEthernet1/0/1
port access vlan 7
interface GigabitEthernet1/0/4
port access vlan 7
undo stp enable
stp edged-port
stp port bpdu-protection enable
(0)
最佳答案
up down还会提示。。只是up down时不产生tc报文
(0)
你好,这个是正常,还是不正常?
端口频繁up down需要排查一下原因
那就是误报了,可以忽略 也可以升级到最新版本再观察
配置没问题
你这是固定接口up down,环路了把
看下logbuffer以及这个接口的stp变换情况