风扇模块旁边闪黄灯,风扇停止转动
dis fan Slot 1: Fan 1: State :FanDirectionFault Airflow Direction: Port-to-power Prefer Airflow Direction: Power-to-port Fan 2: State FanDirectionFault Airfiow Direatione Part- au Domer Prefer Airflow Direction: Power-to-port 请问是什么故障,还有这款风扇模块是什么型号?
(0)
最佳答案
更改一下风扇的风向
本系列交换机中一些机型采用了双可插拔风扇设计。为了保证交换机的良好通风散热,需要同时安装两个风扇模块,并且两个风扇插槽中的风扇型号必须一致。交换机支持两种不同风向的风扇模块(吹风风扇,风扇从电源侧向端口侧吹风;抽风风扇,风扇从端口侧向电源侧抽风),用户可根据实际安装需求进行选购。
为了便于用户对可插拔风扇模块进行管理,交换机提供了“配置设备的期望风道风向”功能。用户初次登录交换机后,需根据实际需求立即配置设备的期望风道风向。缺省情况下,交换机的期望风道风向为电源侧进风、端口侧出风(power-to-port)。
l 当交换机检测到插入的两个风扇模块型号不一致时,系统会打印Trap和Log信息提醒用户:一个风扇模块的风道方向与用户设置的交换机当前期望风道方向不一致。此时,用户可以根据提示信息更换相应的风扇模块。
l 当交换机检测到插入的两个风扇模块的风道方向均与设备当前期望的风道风向不符,系统会打印Trap和Log信息提醒用户:两个风扇模块的风道方向均与用户设置的交换机当前期望风道方向不一致。此时,用户可以根据提示信息更换相应的风扇模块。
调整命令:
fan prefer-direction slot slot-number { power-to-port | port-to-power }
注:
此情况会导致设备7段数码管指示灯显示F,风扇不转。
fan prefer-direction命令用来配置设备的首选风扇风向。undo fan prefer-direction命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,交换机上电启动时,系统将自动记录风扇的风向,并认为该风向为首选的风扇风向。
当风扇模块的风向和首选的风向不一致的时候,系统会打印Trap和Log信息提醒用户。
===============display fan===============
===============================================
Slot 1
FAN 1
State : FanDirectionFault
Wind Direction :Port-to-Power //当前风扇风向
Prefer Wind Direction :Power-to-Port
FAN 2
State : FanDirectionFault
Wind Direction :Port-to-Power
Prefer Wind Direction :Power-to-Port
# 配置首选风扇风向为端口侧进风、电源侧出风(port-to-power)。
<Sysname> system-view
[Sysname] fan prefer-direction slot 1 port-to-power
var currentpos,timer; function initialize() { timer=setInterval("scrollwindow()",25); } function sc(){ if (event.button==1){ clearInterval(timer); } } function scrollwindow() { currentpos=document.body.scrollTop; window.scroll(0,++currentpos); if (currentpos != document.body.scrollTop) clearInterval(timer); } document.Onmousedown=sc document.Ondblclick=initialize
(0)
您好:
H3C]display fan
Slot 1:
Fan 1:
State : FanDirectionFault
Airflow Direction: Port-to-power#改成与这个相同。
Prefer Airflow Direction: Power-to-port #当前风向,要与上面一致。
[H3C]fan prefer-direction slot 1 Port-to-power#改一下槽位1的风向。
[H3C]fan prefer-direction slot 2 Port-to-power#改一下槽位2的风向。
(0)