SR8810-X-S,V7版本Release 7353P12,请问如何查询供电功率情况,类似v5版本的dis power-supply
(0)
display power-information命令用来显示设备电源和单板的功率信息。
【命令】
(独立运行模式)
display power-information [ verbose ]
(IRF模式)
display power-information [ chassis chassis-number ] [ verbose ]
【参数】
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示显示所有设备电源和单板的功率信息。(IRF模式)
verbose:显示设备的详细信息。不指定该参数时,显示设备的简要信息。
【举例】
# 显示设备电源及单板的功率信息。(独立运行模式)
· SR8800-X
<Sysname> system-view
[Sysname] display power-information
Power control mode: strict
Device power: 2500W
Surplus power: 1296W (contain 100W reserve power)
Fan power: 300W
Slot No. Power(W)
0 100 reserve for mainboard
1 100 reserve for mainboard
3 95
4 300
5 164
6 65
7 80
· SR8800-X-S
<Sysname> system-view
[Sysname] display power-information
Power supply policy: balance
Device power: 1190W
Surplus power: 752W (contain 0W reserve power)
Fan power: 28W
Slot No. Power(W)
0 60 reserve for mainboard
1 60 reserve for mainboard
2 95
3 195
表1-27 display power-information命令显示信息描述表
字段 | 描述 |
Chassis n | 设备在IRF中的成员编号(IRF模式) |
Device Power | 设备的额定功率 |
Power control mode | 单板上电控制模式(仅SR8800-X设备显示): · loose:宽松模式 · strict:严格模式 |
Power supply policy | 电源工作模式,仅SR8800-X-S设备显示,目前仅支持电源工作模式为平衡模式(balance) |
Surplus power | 设备的剩余功率 |
Fan Power | 风扇的最大功率 |
contain 100 reserve power | 保留100W电源功率 |
Slot No. | 单板的槽位号 |
Power(W) | 单板的最大功率 |
reserve for mainboard | 主控板的保留功率 |
Power No. | 电源的槽位号 |
Status | 电源的状态 |
Input(V) | 电源当前的输入电压 |
Output(V) | 电源当前的输出电压 |
Input(A) | 电源当前的输入电流 |
Output(A) | 电源当前的输出电流 |
Input(W) | 电源当前的输入功率 |
Output(W) | 电源当前的输出功率 |
Current input total power | 当前的电源输入总功率 |
Current output total power | 当前的电源输出总功率 |
(0)
您可以使用以下的命令来查看H3C V7平台交换机的供电功率:
例如,您可以输入以下的命令,查看H3C S7500E系列交换机的供电功率:
<H3C> display power verbose Power info: Device Power: 2500 //Device Power: 2500,表示2个电源模块的总功率 Watts Fan Power: 240 Watts Surplus power: 2020 Watts
(0)
您好,设备上只有dis power 这一条命令,显示电源模块的状态
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
没有看到这条命令。。。 现在的版本号是Version 7.1.048, Release 7353P12 只有dis power 这一条命令,显示电源模块的状态