想问下各位大哥这是啥情况,因为测试新加了一个监控全网流量的镜像口,测试结束后就删了,但是发现有设备告警,我就查了下接口带宽,这是原来的镜像口,而且只监控出口的双向流量,反射口和这两个监控设备的接口有问题啊,想问下这是什么原因,重新给接口shutdown再UP有用不
(0)
19口带宽满了啊
(0)
不知道为啥会这样,之前都是正常的,就是把测试创建的镜像组和监控端口删了就这样了,给接口down了再恢复有用不
其实都没多少业务,但是不知道为啥带宽就是满了,也不知道咋恢复,设备暂时又不能重启
没用,检查下镜像的接口带宽情况和配置
19号口是反射口把?源镜像过来的报文太多导致该反射端口带宽被占满了
(0)
但是监控的只有出口的双向流量,都不大,内网没啥业务
但是监控的只有出口的双向流量,都不大,内网没啥业务
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
监控的只有出口的双向流量,都不大