HPE MSA1050 修改管理地址
MSA1050属于MSA Gen5系列,与MSA2040/P2000 G3操作类似:
1. 串口连接管理机与控制器,安装USB管理口驱动(从HPE官网下载)。
2. 通过串口工具(如超级终端,波特率115,200)登录控制器CLI。
3. 查看当前网络配置:
display network
4. 修改IP地址:
set networkparameters dhcp
手动设置(例如控制器A):
set networkparameters ip 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 controller a
注意:避免使用保留IP(如192.168.200.253、172.22.255.253等)。
5. 重启管理控制器:
restartmc both
CF2206 修改管理地址
可参考BMC/IPMI管理口修改方式:
1. 物理连接:将显示器、键盘通过VGA/USB连接到设备。
2. 重启设备,在BIOS启动界面按 Delete或F4 进入BIOS,输入默认密码Password@_。
3. 进入BMC配置:
Advanced > IPMI BMC Configuration > BMC Config
4. 修改IP地址:直接在界面中更新BMC管理网口的IP信息。
5. 验证:
通过BMC WebUI或CLI命令ipmcget d ipinfo查看新IP。
补充说明
MSA系列:需通过串口CLI操作,保留IP不可用([MSA2040示例]())。
H3C系列:需通过物理访问BIOS修改BMC IP([X10536T示例]())。
未匹配型号:若CF2206属其他系列,请提供更具体型号或文档以进一步确认操作步骤。