一台SR6616路由器有四块电源分别为PWR1、PWR2、PWR3、PWR4,其中PWR1和3接入机柜PDU1,PWR2和4接入机柜PDU2,某日PDU异常跳闸导致SR6616 PWR1和3电源模块掉电。为确认是否是SR6616 PWR1或3电源模块故障导致PDU1跳闸,将上述两个电源模块接入PDU1的插头拔掉并分别接入市电测试,测试发现PWR1和3均无法上电,更换电源模块后,新电源模块依然不能上电,更换原PWR1和3电源模块的电源线后,电源模块恢复正常。之后使用万用表对换下来的老电源线缆进行测试,确认电源线缆正常,于是再次将老电源线接入测试,发现电源模块又能够正常上电了。通过上述测试可以确认原电源线缆和原电源模块均是正常的,请问为什么要更换电源线缆后故障才能恢复?SR6616电源槽位的硬件电路是否存在保护机制,如锁死等?(上述故障在该SR6616设备的PWR2和4电源模块上也发生过,也是更换电源线缆后才能恢复上电)