1、GR1108P路由日志(GR1108-P_SYSLOG.log)显示各网络端口频繁掉线(见图1)。
2、所有设备为千兆,但各端口链路状态经常由千兆掉至百兆,甚至十兆(见图2),导致使用时网速受限。当将网线从路由重新拔插后,恢复正常。
提示上传JPG需压缩,日志和附图统一上传至压缩包中。
拓扑描述:路由拨号,AP接路由GR1108P,各有线设备连接AP网线端口。
路由:GR1108P;AP:A60(4个)
软件版本:GR1108-PV100R006、AP:R003
(0)
最佳答案
链路状态由千兆降到百兆甚至十兆,但是拔插下联端口后又恢复正常。这种情况可以看看下联交换机是否存在广播风暴,可以看看下联交换机的端口是否存在报文占用率太高,影响报文正常转发
(0)
应该不会啊,网络详细情况是这样的: 1、该AP端口仅直连一台电脑,最频繁的就是该端口由千兆掉至百兆甚至十兆。2、4个AP仅此一个AP接入了有线设备,其它AP均无有线设备接入。3、GR1108P各端口接入了4个AP、1个索尼电视、1个机顶盒、1个交换机(该交换机仅接了群晖DS918+,群晖有双网卡,由两根网线接入交换机)
群晖双网卡可自动设置“平衡SLB”功能,不用设置链路聚合
您好,请知:
拔插线路就能恢复正常,检查下是否有可能存在环路而引发的广播风暴。
另外检查下交换机、路由器的CPU、内存、端口利用率是否高。
同时检查交换机、路由器内是否有相应的日志反馈。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
群晖双网卡可自动设置“平衡SLB”功能,不用设置链路聚合