标准的poe交换机有两个标准,802.11af和802.11at,这两个标准的poe交换机都支持两种供电方式:
①1236既走数据又供电;
②1236走数据,4578供电;
这两种供电方式怎么切换的?有命令吗?还是怎么操作?
(0)
最佳答案
不一定有命令切换,啥交换机咧,我查查。
举个例子,S5130EI的:
http://www.h3c.com/cn/d_201803/1074122_30005_0.htm
如果没有开启PoE接口的PoE功能,系统不会给PoE接口下挂的PD供电,也不会给PD预留功率。
开启PoE接口的PoE功能时,如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载,则允许开启。否则,由该PoE接口是否开启PoE功率管理功能决定(PoE接口功率管理的详细介绍请参见1.7 配置PoE接口功率管理):
· 如果该PoE接口没有开启PoE功率管理功能,则不允许开启该PoE接口的PoE功能;
· 如果该PoE接口已经开启了PoE功率管理功能,则允许开启该PoE接口的PoE功能(开启后PD是否能够获得供电由其它因素决定,比如PoE接口的供电优先级)。
PoE接口远程供电有两种模式:
· 信号线供电模式:PSE使用3/5类双绞线中传输数据所用的线对(1、2、3、6)向PD传输数据的同时传输直流电。
· 空闲线供电模式:PSE使用3/5类双绞线中没有被使用的线对(4、5、7、8)向PD来传输直流电。
· PSE功率过载:当PSE上已经获得供电的端口的最大功率之和大于PSE最大功率时,系统将认为PSE功率过载(PSE最大功率由用户的配置决定)。
· 本系列设备PoE接口仅支持信号线供电模式。
· PSE和PD必须使用相同的模式才能正常供电。如果PSE和PD支持的供电模式不同(比如PSE不支持空闲线供电式,PD只支持空闲线供电),则需要转接才能给PD供电。
(0)
S5130-28S-HPWR-EI 没有查到命令;这个是现场根据现场的线序连接还是怎么切换,多谢
http://www.h3c.com/cn/d_201804/1075097_30005_0.htm · 本系列设备PoE接口仅支持信号线供电模式。 没得切换,只支持1236供电。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明