MSR 26-00和华为S5720做二层链路聚合后会出现回路现象,导至接入的电脑不定时断网。下面是做聚合后的截图。下面是华为的链路聚合
(0)
最佳答案
看聚合状态是正常的。如果怀疑是聚合问题导致的不定时断网,可以断掉一边的聚合测试。
(0)
是聚合的问题。我不用聚合,只用一个口做trunk没有这个问题。交换机弹出一个提示电脑地址接口有浮动,百度查了是回路提示。交换机除了聚合和接入的电脑没接其它线路。
做静态聚合可以,正常了。动态聚合会产生回路。
聚合状态没有什么问题,这个应该不是聚合导致的
(0)
是聚合的问题。我不用聚合,只用一个口做trunk没有这个问题。交换机弹出一个提示电脑地址接口有浮动,百度查了是回路提示。交换机除了聚合和接入的电脑没接其它线路。
配置聚合后网络不稳定,以下是排查要点,请参考:
1、检查两边使用的STP协议是否一致。
2、检查聚合组的类型、模式、配置是否一致。
3、单链路测试都有问题的话,检查物理链路是否正常。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
做静态聚合可以,正常了。动态聚合会产生回路。