每日一题
☺您本月已连续签到天,打败了0%的知了达人!
今日已答题
签到规则:
1.每日可签到答题一次,每签到一次可获得5积分,连续签到10天额外奖励50积分,连续签到20天以上额外奖励100积分;连续签到30天以上额外奖励200积分;
2.签到答题正确,获得经验值5点;
3.签到成功后,当天日期会有提示。
电源一端接ups,另一个电源正常接线,有一侧的电源220伏突然升高到240伏的话引起了设备重启,请问这是什么机制导致的吗?
望告知
(0)
最佳答案
电压突发变化会导致硬件电流突变,怀疑是设备的一种保护机制,实际运行中电压突升的情况不多吧。
好的谢谢
您好,电源突变一般都不存在,220---240更少见了,一般会是短路引起电压变化,但是直接是变为0。如果确实存在这种情况那就是电源保护机制
你正在编辑答案
如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。
分享扩散:
亲~登录后才可以操作哦!
亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册
注册后可访问此模块
你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
泄露了我的隐私
侵犯了我企业的权益
抄袭了我的内容
原文链接或出处
诽谤我
对根叔社区有害的内容
不规范转载
举报说明
好的谢谢