DEV/4/TEMPERATURE_ALARM: -Slot=2; Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 2 sensor hotspot 9. DEV/5/TEMPERATURE_NORMAL: -Slot=2; Temperature changed to normal on slot 2 sensor hotspot 9.
设备上有这种信息但是查看display environment又是正常的
(0)
最佳答案
可以尝试升级下版本,以前的版本存在类似的已知问题。
(0)
我看是61的版本,但这都63了
可以直接升的
通过以下配置任务,用户可以根据实际应用的需要配置不同的温度告警门限,来监控设备上不同位置温度传感器的温度。
设备可配置的温度告警门限包括:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。
如果温度低于低温告警门限、高于一般级或严重级高温门限,系统均会生成相应的日志信息和告警信息提示用户,并通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
(1) 进入系统视图。
system-view
(2) 配置设备的温度告警门限。
temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
不同温度传感器的温度门限可能不同,请先使用undo temperature-limit命令恢复缺省情况后,再通过display environment命令查看设备的缺省温度告警门限。
高温告警门限必须大于低温告警门限;Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
可以直接升的