正常关机,重启DL580 G9 服务器后,ILO 显示备用驱动器 磁盘性能下降(故障前兆),是磁盘有问题了吗?
重启前的故障现象:
ILO 系统信息——存储——阵列控制器
显示“ 缓存模块状态 失败” 服务器告警灯 黄灯闪烁
重启后缓存模块状态恢复正常,但是备用驱动器 显示“性能下降” 重启前备用盘正常。
重启前:
重启后:
(0)
您好,参考
(0)
这个报错指向阵列卡电池故障,重启后,电池会重新自检,概率性可以充进去一部分电,但是已经不稳定,可以提前进行更换。
(0)
阵列卡电池不是普通的纽扣电池,部分阵列卡选件,电池+缓存是一个备件,强行拆除电池还会引入其他故障。
设备已过保,如果不更换,对设备磁盘有没有影响?会不会丢失数据?
系统向硬盘中写数据的时候,是通过阵列卡的,缓存相当于一个缓冲区域,当数据流量大的时候,经由缓存写入各个硬盘,这样IO性能会好很多。阵列卡电池是保证设备意外断电时,缓存中还有的数据没写入硬盘中,支撑写入的这段时间,防止数据丢失。 电池故障的情况下,如果意外掉电,缓存中的数据会丢失。如果不使用缓存的话。IO性能会显著下降。但若对性能要求不高,或平时业务负载很低,可以选择不使用缓存。
谢谢,如果不意外断电,就对数据盘没什么影响吧(机房都有UPS,正常不会意外断电),还有阵列卡电池是市面上普通的纽扣电池吗?非专业人员可以操作更换吗?
阵列卡电池不是普通的纽扣电池,部分阵列卡选件,电池+缓存是一个备件,强行拆除电池还会引入其他故障。