EPON网络两台onu之间出现环路的情况,这种EPON光网络怎么去排查环路问题,默认是stp,还是用其他环路检测议的,用哪什么命令查看环路情况?
EPON网络两台onu之间出现环路的情况,这种EPON光网络怎么去排查环路问题,默认是stp,还是用其他环路检测议的,用哪什么命令查看环路情况?
(0)
基本都是stp,PVST或者MSTP看版本情况。环路就是看一下display stp bri是否有接口被阻塞,有的话可以判定是环路了,如果没有,看一下是不是流量过大导致超出设备上限了
(0)
可按如下方式配置环路检测
OLT可远程配置ONU的环路检测处理模式。
环路检测的处理模式是指当ONU检测到UNI端口出现环路时的处理方式,包括:
· Semi-block模式:当ONU检测到UNI端口出现环路时,禁止UNI端口学习MAC地址并将UNI端口的入方向阻塞。
· No-learning模式:当ONU检测到UNI端口出现环路时,禁止UNI端口学习MAC地址。
· Shutdown模式:当ONU检测到UNI端口出现环路时,自动关闭该UNI端口,使其不能收发任何报文。
表3-11 配置ONU的环路检测处理模式
操作 | 命令 | 说明 |
进入系统视图 | system-view | - |
进入ONU接口视图 | interface onu interface-number | - |
配置ONU的环路检测处理模式 | onu protocol loopback-detection action { no-learning | semi-block | shutdown } | 缺省情况下,ONU的环路检测处理模式为semi-block |