客户反应监控非常卡顿,电脑我插上接入交换机后发现延迟很大,且丢包。抓包之后发现有很多广播报文,怀疑是arp泛洪。拔掉所有监控后,ping值正常,对于这个有什么解决办法嘛
。
(0)
先做个环路检测(loopback-detection),看看接口下有没有环路。
如果没有环路的话,配置端口隔离(port-isolate)试试,把接终端的接口都加到同一个隔离组里。
具体操作可以根据你的设备型号去查询官网配置指导手册。
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/
(0)
拔掉所有的监控之后正常,是指拔掉连接摄像头的线缆对吧,那这样基本可以断定是该交换机的包转发不够导致的,算一下摄像头的清晰度所需要的包转发,看看本接入交换机的包转发是多少,200W的应该包转大约在4Mpps左右吧,
(0)
说错了,大约在2-3Mpps
说错了,大约在2-3Mpps