之前在论坛问过相关的升级问题,在WEB升级了最新的版本,现在端口总是掉线,客户临时有事,就给我个截图。。。
还有个配置文件。。没办法上传?
(0)
您好,看日志是链路断开,检查链路是否正常
可以切换其他接口尝试
如果其他接口正常就是当前接口有问题
如果升级版本之前有问题,可以进行版本回退
其他端口插上就没有网 8--11这4个口是网桥模式
怎么版本退回呢
和升级版本一样
主要没这个版本了。。。
冷启动方式启动是什么意思?
冷启动是断电后再启动
我刚看系统日志里有这个啊,会不会和这个有关系?
热启动要观察,冷启动不是的
现场人员说晚上没有主动关设备,记录显示18号晚上10点冷启动了,设备是双电源只是单电源供电,
那就确认一下是否有异常断电的现象
好的 谢谢
看日志 这种一般都是线路的问题,先换个线尝试解决一下,同时检查一下对端设备端口,你这是透明模式接入进去的,你可以在创建一个bvi ,换成别的接口试试
冷启动的是这个设备直接断电了。
那我回来拿个新的网线 直接在WEB 创建一个bvi 在试试
试试吧 有问题在留言
要不要看对端设备?
需要的
你正在编辑答案
如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。
分享扩散:
亲~登录后才可以操作哦!
亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册
注册后可访问此模块
你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
泄露了我的隐私
侵犯了我企业的权益
抄袭了我的内容
原文链接或出处
诽谤我
对根叔社区有害的内容
不规范转载
举报说明
